Comment réaliser un mélange eau chaude/eau froide pour obtenir une eau à température constante via une régulation (vanne mélangeuse/thermostatique) ?
1 réponse
Pour obtenir une température constante, on réalise un mélange via une vanne mélangeuse 3 voies (ou un mitigeur thermostatique) alimentée en EF et EC, avec une boucle de régulation sur la température de sortie.
Architecture : arrivée EC + arrivée EF → vanne 3 voies (mélange) → départ “Eau Mitigée” → point(s) de puisage. Placer des clapets anti-retour sur EF/EC (évite les retours et les déséquilibres), filtres en amont, et vannes d’isolement pour maintenance.
Régulation : sonde de température sur le départ mitigé (au plus près de la sortie de vanne, en zone bien brassée). Le régulateur compare Tmes à la consigne et pilote l’actionneur de vanne (0–10 V / 3 points) pour moduler le ratio EF/EC. Prévoir une limitation haute (anti-brûlure) et une position de sécurité en cas de perte d’alimentation/sonde.
Hydraulique : garantir des pressions proches EF/EC (réducteurs si nécessaire) et un débit mini à travers la vanne pour éviter l’instabilité (hunting). Équilibrer les réseaux et, si recirculation ECS, maintenir la boucle côté chaud en amont du mélange.